  1# 第 四 章

 暖

 通

 1 1 、 设计依据

 1.1 与建设单位签订的设计合同 1.2 国家及地方相关的现行主要设计标准、规范、规程

  《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)

  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012

  《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011;

 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》2009版;

 《建筑机电工程抗震设计规范》

  GB50981-2014

  《建筑防烟排烟系统技术标准》

 GB51251-2017 2 2 、防烟设计

 2.1. 楼梯间:

  (1)地下为一层封闭楼梯间,在一层处设置直通室外的门,满足自然通风要求。

  (2)地上为开敞楼梯间,开敞楼梯间由建筑专业设置可开启外窗,满足自然通风要求。

 2.2

 防排烟开窗设计要求:

  (1)采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,均在其顶部设置不小于 1m2 的可开启外窗或开口。靠外墙的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2m2 的可开启外窗或开口.

  (2)不与地上共用且地下仅有一层封闭楼梯间均通过最高处设 1.2 平方可开启外窗或直通室外门自然通风,均满足自然通风规范要求。

  (3)设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗、自然通风窗,应设置距地面高度 1.3m~1.5m的手动开启装置;

 3 3 、排烟设计

 3.1地下疏散通道:

  (1)地下疏散通道设置自然排烟系统,建筑净高小于 6m,防烟分区长边长度按小于 36m 划分,每个防烟分区设置有效面积不小于该防烟分区建筑面积的 2%的排烟窗。排烟窗距离防烟分区内任一点的水平距离均小于 30m。自然排烟窗设置于储烟仓内,开启形式利于火灾烟气的排出。设置在高位不便于直接开启的排烟窗,应设置距离地面高度 1.3m-1.5m 的手动开启装置。同时设置补风窗,补风窗有效面积不小于该防烟分区建筑面积的1%,且补风窗应直接方便开启。

 (2)系统竣工验收后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

 4 4 、控制方式

 4.1火灾时关闭所有的通风系统。

 4.2 备均能就地启停,同时所有排烟及送风机均能在消防控制室通过中央电脑进行远距离开启及关闭。

 2#5#6# 第 四 章

 暖

 通

 1 1 、 设计依据

  (1)地下室敞开属于车库防火分区,排烟系统详见地下车库暖施。

 2.1、防烟楼梯间、共用前室、独立前室、合用前室及消防电梯前室。

 1)、地上防烟楼梯间利用可开启外窗自然通风,在楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2m²。的可开启外窗,且布置间隔不大于 3 层,并在最高部位设置面积不小于1m²的可开启外窗面积。

 2)本项目中采用自然通风方式的前室,独立前室、消防电梯前室可开启外窗面积不小于2.0 m²,共用前室、合用前室可开启外窗面积不小于3.0 m² 3)本项目中消防相关可开启外窗均方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度1.3m-1.5m的位置设置手动开启装置。

 4)不满足自然通风方式的防烟楼梯间前室及合用前室,设置机械加压送风系统。送风机设置于系统下部,设置在专用机房内。送风井(管)道,送风口(阀)和送风机均分别设置。

 5)设置机械加压送风系统的场所,楼梯间设置常开风口,前室设置常闭风口且带手动开启装置。送风口设置在不影响人员疏散部位。送风口风速不大于7m/s。

 6)机械加压送风量满足走廊至前室至楼梯间的压力递增分布,余压值应符合下列规定:前室与走道之间的压差为 25Pa-30Pa;楼梯间与走道间的压差为 40Pa-50Pa;当系统余压值超过最大允许压差时采取余压阀泄压措施。

  3 3 、排烟设计

 3.1

 地下非机动车库

  1)建筑净高小于等于 6m,其排烟量不小于 60m³/(h·m²),且取值不小于15000m³/h。排烟口距离防烟分区内任一点的水平距离均小于 30m。同时设置补风系统,补风补风量不小于排烟量的 50%。补风系统直接从室外引入空气,补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。补风口设置于储烟仓下沿以下,补风口与排烟口的水平距离大于 5m。机械补风口风速小于 10m/s,自然补风口风速小于 3m/s。排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于 1.5m,每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,排烟口的风速小于 10m/s。排烟口设置在储烟仓内。3.2、地上采用自然排烟系统的场所设置自然排烟窗。

 3.3、建筑净高小于等于 6m,设置有效面积不小于该房间建筑面积的 2%的自然排烟窗。排烟窗距离防烟分区内任一点的水平距离均小于 30m。自然排烟窗设置于储烟仓内,开启形式利于火灾烟气的排出。自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距离地面高度 1.3m-1.5m 的手动开启装置。自然排烟窗的有效开启面积满足规范要求。

 4 4 、控制方式

 4.1火灾时关闭所有的通风系统。

 4.2 备均能就地启停,同时所有排烟及送风机均能在消防控制室通过中央电脑进行远距离开启及关闭。

 4.3防排烟系统开闭控制要求 (1)排烟系统 1)机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

 2)排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

 a 现场手动启动(通过风机电气配电控制箱);

  b 通过火灾自动报警系统自动启动; c 消防控制室手动启动; d 系统中任一排烟阀或排烟口(或风机手动启动按钮)开启时,排烟风机、补风机自动启动; e 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

 3)机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

 4)当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

 5)活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。

 6)自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动或温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在 60s 内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度 30℃且小于 100℃。

 7)消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。排烟系统启动时,应连锁启动对应的补风风机。

 7#8#9#

  第 四 章

 暖

 通

 1 1 、 设计依据

4) 6)机械加压送风量满足走廊至前室至楼梯间的压力递增分布,余压值应符合下列规定:前室与走道之间的压差为 25Pa-30Pa;楼梯间与走道间的压差为40Pa-50Pa;当系统余压值超过最大允许压差时采取余压阀泄压措施。

 7)设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间尚应在其顶部设置不小于 1m²的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于2m²的固定窗,具体设置详建施。

 8)不能自然排烟的防烟楼梯间前室、合用前室应设置加压送风系统,设计风量经过计算选取,不同部位设计参数如下表所示:

 3 3 、排烟设计

 3.1

 地下非机动车库

自然排烟窗应设置手动开启装置,设置

  在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距离地面高度 1.3m-1.5m 的手动开启装置。自然排烟窗的有效开启面积满足规范要求。

 4 4 、控制方式

 4.1火灾时关闭所有的通风系统。

 4.2 备均能就地启停,同时所有排烟及送风机均能在消防控制室通过中央电脑进行远距离开启及关闭。

 4.3 防烟系统-排烟阀(多叶送风口)自控要求:

 1)当设排烟阀(多叶送风口)防火分区发生火灾时,为该防火分区服务的防烟风机、排烟阀(多叶送风口)联动启动。

 2)火灾时,当排烟阀(多叶送风口)电动或手动开启反馈电信号,联动开启相应的防烟风机。

 3)排烟阀(多叶送风口)为常闭,DC24V 信号及远距离手动开启,手动复位,输出电信号,带远程控控制装置,手动起闭装置距地面1.3~1.5米安装。

 4.4楼梯间风口自控要求:

  1)当地下发生火灾时,开启发生火灾防火分区内地下室楼梯间的加压送风机,风口为钢制百叶风口。

 4.5防排烟系统开闭控制要求 (1)防烟系统 1)机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

 2)加压送风机的启动应符合下列规定:

 a 现场手动启动(通过风机电气配电控制箱); b 通过火灾自动报警系统自动启动; c 消防控制室手动启动;

  d 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

 3)当防火...