 第一章 管道检测

  说

 明

 一、本章定额包括 CCTV 检测、管道潜望镜检测、声纳检测和有毒气体检测等内容。

 二、管道检测定额适用于运营管道的普查检测、特殊情况下的应急检测、管道敷设工程的竣工验收确认检测。

 三、对于检测成果由第三方实施验证性的抽查检测时,定额乘以系数 2.0;当由第三方进行管道修复后的效果检测时,定额乘以系数 3.5。

 四、本章定额不包括冲洗、疏通、堵水、调水,发生时应另行计算。

 工程量计算规则

 一、管道检测,按设计管道中心线长度以"m"计算,不扣除井室所占长度。

 二、有毒气体检测,按需要开启井盖的检查井数量以"次"计算。

 第二章

 管道疏通

  说

 明

 一、本章定额包括管壁清洗、管道清淤、管道结垢清除,管内锚杆清除、管内树根清除、管内混凝土固结物清除、管堵拆除、井内抽水等内容。

 二、管壁冲洗定额项目适用于管道内无需清淤的管道清洗,即管道检测前对管壁的冲洗,有淤泥时需套用管道清淤相关子目,不包括杂物收集和运送。

 三、管道清淤定额适用于修复性工程项目,定额包括有毒气体检测、人工配合清除井底垃圾。

 四、本章定额不包括堵水、调水,发生时另行计算。

 五、本章定额不包括管内所清除淤泥、垃圾的场外运输和处置费用,按相关规定另行计算。

 六、管道清淤包括场内 lkm 以内运距,如运距超过 1km,每增加 1km 疏通车的消耗量增加 1.7%。

 七、管堵拆除适用于砖砌管道封堵墙的项目,定额是按全封闭管堵计算的,如为部分残墙,则一级缺陷定额乘以系数 0.25,二级缺陷乘以系数 0.40,三级缺陷定额乘以系数 0.65。

 八、管内树根切除定额适用于树根距离井口为 10m 的情况,当树根至井口的距离大于 10m 时,每增加 1m,水和高压清洗车的消耗量增加 10% ,其余不变。

 九、管内金属锚杆切除定额适用于穿透排水管道的金属锚杆。

 十、管内锚杆清除、树根清除、混凝土固结物清除等三条定额中<800mm 为机器清除,≥800mm 为人工清除。

 十一、混凝土固结物清除定额适用于高压冲洗车清淤不能处理的由井口倾倒入管内的混凝土固结物、水泥砂浆固结物以及巨大的石块、石板等,如为检查井内混凝土固结物清除,参照定额子目管径 DN2800mm 乘以系数 0.15。

 十二、本章定额所包括的 CCTV 检测,是指项目施工过程中的监测控制和质量检查(自检)的工作、非定额项目实施前的专项检测和施工完成后的竣工验收检测。

 十三、本章定额项目均包含有毒气体检测。

 工程量计算规则

 一、管壁冲洗,区分管径按管道中心线长度以"m"计算,不扣除井室所占长

 度。

 二、管道清淤,管径 2000mm 以内区分管径和积泥深度按管道中心线长度以"m"计算,不扣除井室所占长度。管径 2000mm 以外按管内淤积体积以"m³"计算,套用 2-2-25 子目。渠箱按淤积体积以"m³"计算。

 三、当井内淤积量超过流槽部分的管道体积时,超过的部分按 2-2-26 定额子目计算。

 四、管堵拆除,区分不同管径以"只"计算;箱涵封堵墙拆除按封堵墙所占箱涵的断面面积计算。

 五、管内树根清除,区分不同管径,树根侵入处沿管中心线长度以"m"计算;当树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时,每处的纵向长度不足 1m 时按 1m计算。

 六、清除管道结垢,区分不同管径长度以"m"计算。

 七、管内混凝土固结物清除,按固结物造成管道损失的断面积乘以固结物沿管道纵向长度,以体积计算。

 八、管内锚杆清除,按穿入的数量以"根"计算。

 九、管堵拆除,按封堵墙的个数计算,当为不完整的封堵墙时,按本章说明第七条乘以相应的系数。

 第三章 管道修复预处理

 说

 明

 一、本章定额包括管堵砌筑、气囊管堵安装拆除、水泥浆液注浆、化学注浆土体固化、管内塌陷处理、管道内衬钢圈、堵漏和管渠内表面处理等内容。

 二、管堵砌筑适用于砖砌管道封堵墙的项目,定额中封堵墙的厚度是按不大于 0.5m 测算的,如果实际厚度大于 0.5m,则定额乘以调整系数 k 。

 调整系数 k =实际墙厚/0.5 三、水泥浆液注浆适用于水泥水玻璃浆液注浆的项目,其中管内注浆土体固化定额适用于 DN≥800mm 管道由管内向管外土体注浆的方法。

 四、管内塌陷处理范围包括圆形范围内的塌陷土体清除,不包括土体固结,如发生时应另行计算。

 五、管道塌陷处理采用注浆固结时,如实际施工中发生附加变形,由此产生的多余土体固结和塌陷处理工程量另行计算;该定额中管径≥800mm 为机器处理,<800mm 为人工处理。

 六、管道内衬钢圈处理适用于管道局部塌陷采用专用特制 8 钢圈加固处理项目。

 七、管道内衬钢圈项目中的专用钢圈未包括防腐,发生时另行计算。

 八、堵漏定额适用界定范围:

 1. 裂缝堵漏是指管壁直管部分出现裂缝,单个裂缝长度≤500mm 以内按点堵漏计算,裂缝长度>500mm 按裂缝堵漏计算。

 2. 面堵漏是指墙面或壁面的大面积表面防水处理,渗漏范围 300mm×300mm以内为 1 个点,超过 300mm×300mm 时按面堵漏计算 3. 接口堵漏是按刚性接口材料掉落,且接口材料掉落的环形长度每个口按300mm 测算的。

 九、裂缝堵漏定额是按管径为 2m 测算的。如管径 DN1700mm~DN1800mm,人工和机械乘以难度系数 1.15;管径 DN1400mm~DN1650mm,人工和机械乘以难度系数为 1.5;管径 DN800mm~DN1350mm,难度系数为 1.8。

 十、本章定额不包括凸入管内的孤石、空洞、错口、管道起伏等处理,如发生时另行计算。

 十一、本章定额均包括修复作业范围内封堵以后维持低水位状态的侵入水排除,不包括修复前为处理高水位的抽水和封堵范围以外的调水。

 十二、本章定额中的 CCTV 检测,是指项目施工过程中的监测控制和质量检查(自检)工作、非定额项目实施前的专项检测和施工完成后的竣土验收检测。

 工程量计算规则

 一、管堵砌筑、气囊管堵安装拆除区分不同管径以"只"计算,渠箱砖砌管堵

 按断面面积以"m³"计算。

 二、注浆工程量按设计注浆加固土体以"m³"计算;设计如无规定者,土体注浆加固范围:管径以外 D 0 ~1m(不大于 1m)、缺陷两侧 0.5m~1m 范围的空心柱体体积(应扣除管道所占体积)计算, 三、管壁充填注浆按实际充填体积,以"m³"计算。

 四、管内塌陷处理的工程量按陷入管道圆形断面内的体积,以"m³"计算。

 五、管道塌陷钢圈处理,按塌陷的纵向长度加 0.2m,乘以待修复管道的内周长,以"㎡"计算。

 六、管道接口堵漏按一个接口环向长度 0.3m 内 1 个口、0.3m~0.6m2 个口、0.6m~0.9m3 个口计算,一个接口的环向长度超过 9m 时,超过的部分按裂缝堵漏计算。

 七、管渠内表面处理定额中水泥砂浆修复底面子目,工程量按墙面面积计算。

  第四章 管道修复

  说

 明

 一、本章定额包括热水固化法、紫外光固化法、热塑成型法、管道垫衬法、机械制螺旋缠绕内衬法、管片内衬法(3S 模块法)、水泥基砂浆喷筑法、高分子材料喷涂法、短管内衬法、点状原位固化法、不锈钢快速锁及管道功能性试验等内容。

 二、热水固化定额中的聚酯纤维软管、紫外光固化定额中的玻璃纤维软管厚度与设计厚度不同时, 单价可以换算,其余不变。

 三、紫外光固化定额中的玻璃纤维软管厚度每增减 1mm 时,定额相应增减10%。

 四、管道垫衬法修复定额是按 15mm 的基本灌浆厚度制定的,实际工程设计的结构厚度大于基本灌浆厚度时,应在基本灌浆厚度的基础上套用相应规格的"灌浆厚度每增加 5mm"另加计算。

 五、机械制螺旋缠绕内衬法定额中的专用型材与实际不同时,单价可以换算,其余不变。

 六、机械制螺旋缠绕内衬法当实际管径与定额子目管径不一致时,可采用内插法计算。

 七、管片内衬法(3S 模块法)定额,箱涵定额的规格是按方涵制定的,定额尺寸是指待修复箱涵的内径尺寸;如实际箱涵断面为矩形,则按周长相等的原则套用定额;如实际箱涵的规格与定额不同时,可采用内插法计算。

 八、水泥基砂浆喷筑法定额用于管道时已包括喷筑前的清洗;管段长度为50m~100m 时,人工和机械乘系数 1.10;管段长度为 100m~150m 时,人工和机械乘以系数 1.25;管道直径小于 1m 或大于 2m 时,人工和机械乘以系数 1.10;定额不包括喷筑层内的钢筋网、碳纤维网格、玻璃纤维网格,需要时另行计算。

 九、检查并离心喷筑内衬修复定额仅限井身部位,井底需要喷筑修复的,井深 4m 以内定额乘以系数 1.2;井深 4m~10m 的,定额乘以系数 1.5;井深超过10m 的,定额乘以系数 2.0。

 十、短管内衬法定额中的拖拉法适用于待修复管道为塑料管,顶进法适用于待修复管道为水泥制品管。

 十一、短管内衬法定额中的内衬管材环刚度为 4kN/m2 ,当设计要求环刚度与本定额不同时,管材单价可以换算,其余不变。

 十二、点状原位固化法定额,每环适用于纵向长度不大于 200mm 的点状缺陷。

 十三、不锈钢快速锁修复定额,管径 700mm 以内的是按气囊安装修复工艺编制的,管径大于 700mm 的是按人工安装修复工艺编制的。

 十四、本章定额均包括修复过程中的有毒气体检测和管壁冲洗。

 十五、本章定额均包括修复作业范围内封堵以后维持低水位状态的侵入水排除,不包括修复前为处理高水位的抽水和封堵范围以外的调水。

 十六、本章定额所包括的 CCTV 检测,是指项目施工过程中的监测控制和质量检查(自检)的工作,非定额项目实施前的专项检测和施工完成后的竣工验收检测。

 工程量计算规则

  一、热水固化法、紫外光固化法、热塑成型法按修复管段的井中至井中长度,以"m"计算。

 二、垫衬法,管道区分不同管径按修复长度,以"m"计算;箱涵按待修复箱涵内表面积,以 "㎡"计算。

 三、机械制螺旋缠绕内衬法,按管道实际修复长度,以"m"计算。

 四、管片内衬法(3S 模块法),管道区分不同管径按长度,以"m"计算;方涵区分不同规格按长度,以"m"计算。

 五、管片内衬法(3S 模块法)检查井按待修复井室的内表面积,以"㎡"计算。

 六、水泥基砂浆喷筑法,按设计应喷筑的面积,以"㎡"计算。

 七、高分子材料喷涂法,按设计应喷涂的面积,以"m"计算。

 八、短管内衬法,区分不同规格按管道实际修复长度,以"m"计算。

 九、点状原位固化法,区分不同管径,按"点/环"计算,其修复缺陷纵向长度为 0.2m 以内,缺陷的纵向长度为 0.2m~0.4m 时按 2 环计算,依次类推。

 十、不锈钢快速锁,区分不同管径,以"环"计算。

 1. 当待修复管径在 700mm 以内时,每环修复的缺陷纵向长度为 0. 2m 以内,当缺陷的纵向长度大于 0.2m 时,所需环数按下式计算: 不锈钢快速锁修复所需环数=(缺陷长度+0.2)/0.4 计算结果向上取整。

 2. 当待修复管径大于 700mm 时,每环修复的缺陷纵向长度为 0.1m 以内,当缺陷的纵向长度大于 0.1m 时,所需环数按下式计算:

 不锈钢快速锁修复所需环数=(缺陷长度+0.2)/0.3 计算结果向上取整。

 十一、管道功能性试验,区分不同管径按长度,以"m"计算。