下面是小编为大家整理的火电工程建设典型问题清单D标段(全文完整),供大家参考。
火电工程建设典型问题清单 序号 问题描述
违反的标准及条款
条款内容
问题图示
21
钢筋加工检验批验收记录对钢筋牌号、规格及用量及钢筋弯钩角度、弯后平直段长度记录不全,缺乏可追溯性 《电力建设施工质量验收及评价规程 第 1 部分土建工程》(DLT 5210.1-2012)第 3.0.4条 检验批的质量应有完整的施工操作依据、质量检验记录
32 室外直梯安装不规范 《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分:钢直梯》(GB 4053.1-2009)
第 5.7.6 条
护笼底部距梯段下端基准面应不小于 2100mm,不大于 3000mm; 在室外安装的钢直梯和连接部分的雷电保护,连接和接地附件应符合 GB 50057 相关规定
序号 问题描述
违反的标准及条款
条款内容
问题图示
17 沉降观测点无保护罩或被破坏 《电力工程施工测量技术规程》(DL/T 5445-2010)第11.7.3 条
每个标志应安装保护罩,以防撞击的相关规定
6 构筑物框柱埋件凹陷 《电力建设施工质量验收及评价规程
第 1 部分:土建工程》(DL/T 5210.1-2012)附录 表 B.3 拆模后预埋件与混凝土面的平整偏差≤5mm
序号 问题描述
违反的标准及条款
条款内容
问题图示
20 加工的直螺纹连接丝扣个别偏短 《 钢筋机械连接用套筒》(JGT 163-2013)
附录A、 《 钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016)第 6.2.1 条 直螺纹钢筋丝头加工应符合下列规定:3 钢筋丝头长度应满足产品设计要求,极限偏差应为0~2.0 p ;4 钢筋丝头宜满足 6ƒ 级精度要求,应采用专用直螺纹量规检验
推荐访问:标段 火电 工程建设 火电工程建设典型问题清单D标段 电力线路招标文件