某项目主体验收设计汇报(2022年)

 

  某项目

 主体验收 设计 单位工作情况汇报

 一、工程概况

 ****工程位于******。总建筑面积29118.59平方米,建筑基底面积1093.18平方米,商业建筑面积***平方米,酒店公寓建筑面积26003.04平方米。建筑层数:地下3层,地上26层,建筑总高度96.95米(从室外地面至屋顶完成面),室内外高差0.15米。该楼功能布局:一至三层层高分别为5.05米,4.2米,4.2米,功能为商业。四至二十六层层高均为3.3米,功能为酒店公寓。

 建筑结构形式为:主体钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下室为钢筋混凝土独立柱基础+防水板。本工程为一类公共建筑,建筑设计使用年限为50年。地下、地上建筑耐火等级为一级,抗震等级为二级,抗震设防裂度为7度。屋面防水等级为Ⅱ级。

 本工程各部位砼强度等级为:垫层C15,基础为C35防水砼,基础顶面至19.15米柱墙为C60,19.15米至38.95米柱墙为C55,,38.95米至58.75米柱墙为C45,58.75米至62.05米柱墙为C40,62.05米至78.55米柱墙为C35,78.55米至95.85米柱墙梁板C30。-10.900至11.700米梁板C50,11.700米至58.750梁板为C35,62.050米以上至顶层梁板均为C30。二次结构构造柱、圈梁及其它零星构件为C25.雨篷及外露构件为C30. 砌体结构:地面以上采用200厚A3.5 B06级加气砼砌块,Ma5.0专用砂浆砌筑。

 钢筋采用HRB400E热轧带肋钢筋。

 二、设计依据 与甲方签订的设计合同及协定方案。

 采用国家有关现行设计规范,规程及地方有关设计规程规定:

 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001;

 建筑抗震设防分类标准GB50223-2008; 建筑结构荷载规范 GB50009-2012;

 建筑抗震设计规范 GB50011-2010;

  混 凝 土 结 构 设 计 规 范 GB50010-2010 ;

 建 筑 地 基 基 础 设 计 规 范GB5007-2011; 砌 体 结 构 设 计 规 范 GB50010-2011 ;

 全 国 民 用 建 筑 设 计 通 则GB50352-2005; 住宅工程质量通病防治技术规程 DBJ41/070-2005; 其它有关现行的国家设计规范及规程。

 三、检查验收、变更工作情况 开工前应甲方邀请参加了图纸会审,对提出的问题经审核符合设计要求的予以肯定,并作为施工依据。

 对图纸审核机构提出的相关问题作出相应的整改,并提出书面回复意见,将变更情况下发各参建方执行。

 前期基槽开挖后,我方参与基槽验收工作,对槽底出现的异常情况,会同各参建方提出相应的处理方案,在甲方、监理的配合下,施工单位已按要求进行处理,达到设计要求。

 基础施工完成后,我方参与了地基与基础结构验收,均符合设计要求。

 工程从基础到主体完工,施工中使用的原材料控制,从施工资料反映均为合格产品,符合设计要求。

 在施工期间,我方设计人员也亲临现场察看实际情况,对施工单位提出的问题及时解决。在保证质量、安全的前提下,为加快施工进度提供便利条件。