 2020 年 3 月 9 日—3 月 10 日,蟠龙公司会同各参建单位开展了施工期地质灾害隐患排查专项检查,目前已经部分施工作业面已经复工,蟠龙公司现就以下问题进行督办,请监理督促各责任单位尽快组织整改销号,及时反馈。

 序号 问题描述 整改要求 整改单位 整改完成时间 1

 C2 标母线洞洞内有积水;渐变段支护未完成 排除洞内积水;按设计要求完成渐变段支护 葛洲坝 3 月 31日 2 C1 标①引水下平段岔管段部分钢支撑未施工。

 开挖后钢支护应及时跟进。

 水电一局 3 月 31日 3 C2 标②进场路以下靠观礼台侧(溢洪道)边坡约 20m段坡面未清理支护下水库溢洪道 边坡坡面清理后按设计要求进行支护 葛洲坝

 4 月上旬 4 Q2 标开关站 K0+350~K0+390、EL570~EL562 部位塌方体未进行回填处理 按设计要求施工 中铁七局 5 月 31日

 本督办单第 2 页 共 2 页 5 Q2 标②进场路高边坡挡墙挡墙以下岩面裸露。

 设计出方案后进行封闭处理。

 中铁七局 复工后实施 6 Q2 标②引水中平段 2 上弯段掌子面支护未完成。

 复工后组织人员进行支护 水电一局 4 月 10日前 7 C1 标上水库大环沟隧道进口左侧边坡呈倒悬,坡比与设计不符,且岩体层理发育;进口路面积水较多 坡顶增加垂直锚杆对层状岩体进行加固;对路面积水进行引排清理 水电一局 复工后实施 8 Q2 标②进场路 2#隧道进口进口高边坡顶部存在不稳定块石;靠挡墙方向边坡开挖面局部未支护 对高边坡顶部不稳定块石进行清撬;对未支护边坡开挖面按设计要求进行处理 中铁七局 3 月 31日前 9 Q2 标②进场路 4#隧道进口洞口上部裸露岩体主动防护网未施工 按设计要求施工主动防护网 中铁七局 复工后立即实施