当前位置:首页 > 范文大全>策划方案> 正文

地基注浆方案(全文完整)

鸿贵文秘网 发表于2022-04-05 08:35:01 本文已影响

下面是小编为大家整理的地基注浆方案(全文完整),供大家参考。

地基注浆方案(全文完整)

 

 1

  地基注浆方案

 一、注浆加固原理及本次加固目的

 1、渗透性注浆的理论基础(原理):籍助于渗透注浆压力或浆液自身的水头压力,浆液克服各种阻力渗入孔隙或裂隙,就地凝固而达到加固和阻止雨水渗漏的注浆方法。理论上是假定在注浆过程中地层结构不受干扰和破坏,即浆液渗入孔隙,排除土中的自由水与空气,而不破坏其原有结构。由土力学理论而知:土中的自由水和空气被浆液替代且凝固后土的压缩性将显著减小、其承载力显著提高。

 2、加固目的:通过成孔置入注浆管,在一定压力(0.1MPa~0.3MPa)

 下将一定水灰比的水泥浆液充填空隙或裂隙,通过充填、固结加强需处理区域土层的稳定性,阻止地表水渗透,不会因湿陷而造成不均匀沉降。

 二、注浆工艺及参数

 1、注浆方法 采用渗透性单液单管渗透注浆法,即充填式注浆。2、注浆材料及水灰比 采用纯水泥浆,水泥采用PC.32.5级的普通硅酸盐水泥,水灰比为1:1。

 3、注浆压力 既要考虑可注性,又要考虑尽量不破坏土体结构,终止压力宜小于或等于0.5MPa,施工初始压力为0.1MPa~0.3MPa。

 4、浆液有效影响半径(r)的确定

 2

  虽然地基填料较为均一,但其孔隙率、渗透系数变化较大,参数不易确定。因而难以采用理论公式计算浆液有效影响半径。根据大量的经验数据,暂定r值为0.5m。

 5、注浆孔布置及注浆工艺流程 (1)

 加固范围 在建筑拟加固范围内梅花型布置注浆孔,建筑物南侧边线外布置一排注浆孔,具体注浆加固范围详见“注浆孔平面布置示意图”。

 (2)

 注浆孔孔距 建筑物拟加固范围内注浆孔间距为2.0m*2.0m梅花型 (3)

 工艺流程流程 ①、造孔:本次施工采用人工打入式成孔,孔径Φ110,根据业主提供资料和注浆加固工艺要求单个孔深约5m(单体底部回填区5米,边坡3米)。孔位允许偏差2.0cm,入射角度允许偏差1°; ②、置入注浆管:成孔后置入Φ12.5PVC注浆管,注浆管长5.0(3.0)

 m,管头0.5m范围内每间隔0.1m对称钻一组直径5mm孔洞; ③、注浆:注浆前需先采用粘土或其他材料封堵注浆孔,防止浆液流失,注浆压力0.1MPa ~0.3MPa,终止压力0.5MPa; ④、封孔:注浆结束后及时封孔,即注浆结束半小时后,排除孔口 封堵物,再往孔内投入砂石直到水稳层顶面,过24h后,若浆液下沉, 再补充水灰比0.5的浆液至水稳层顶面; ⑤、移位:完成流程①~④后,转入下一孔位施工。6、注浆顺序及单孔注浆量 以依序次加密并使浆液逐渐渗透、均匀扩散为原则,同一排孔采用

 3

  按跳孔间隔注浆方式,即按二个序次施工,先施工间隔3.0m的孔,再施工间隔1.5m的孔,且先外围后中间的注浆顺序。

 每孔注浆量按下式估算:

 Q=AлR 2 Hnβ 每孔以每延米灌注0.2L浆液为其控制标准,达到标准时应暂停,待浆液初凝后再行复灌,但若每延米灌注量超过1.0m 3 时应暂停,分析原因,如属正常则待浆液初凝后再行复灌。

 浆液流量最大为20L/min,一般按各孔实际情况,由现场技术负责人员灵活掌握,以可灌为其标准。

 7、注浆终孔标准 (1)

 遇地面冒浆(采取措施后仍冒浆)、地表隆起、注浆压力达到0.5MPa任一条件时终孔。

 (2)

 在规定的注浆压力下,孔段吸浆量小于 1.0L/min,延续30min 即可结束注浆,或孔段单位吸浆量大于理论估算值时也可结束注浆。8、遵循信息法施工的原理,及时收集施工信息,分析、调整、完 善施工方案。

 9、特殊情况下的技术处理措施:

 (1)

 在注浆过程中,发现浆液由地表渗出即冒浆,采取如下控制性措施:

 ①、降低注浆压力,同时提高浆液浓度; ②、限量注浆,控制单位吸浆量不超过20L/min~30L/min或更小一些; ③、采用间歇注浆的方法,即发现冒浆后就停灌,待 15min左右再

 4

  复灌。

 (2)

 在注浆过程中,当浆液从附近其它钻孔流出即串浆,采取如下方法处理:

 ①、加大序次孔间距即增加施工序次; ②、在施工组织安排上,适当延长相邻两个序次孔施工时间的间隔, 使前一序次孔浆液基本凝固或具有一定强度后,再开始后一序次钻 孔; ③、串浆孔若为待灌孔,采取同时并联注浆的方法处理,如串浆孔正在钻孔,则停钻封闭孔口,待注浆完后再恢复钻孔。

 三、注浆效果的控制

 孔隙是否充填满是注浆加固效果的重要指标,因此:

 (2)

 在注浆过程中需严格按终孔标准终孔; (3)

 通过加密注浆孔的注浆量判定,一般每孔在控制压力下注浆量小于0.10m 3 ,可认为已灌满。

 (1)注浆一定要按程序施工,每段进浆要准确,注浆压力一定要严格控制在 0.1~0.3MPa,专人操作。当压力突然上升或从孔壁溢浆, 应立即停止注浆,每段注浆量应严格按设计进行,跑浆时,应采取措 施确保注浆量满足设计要求。